并网太阳能光伏发电系统招标公告


头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

并网太阳能光伏发电系统招标公告

帖子pvtool » 2012年 3月 29日 18:26

[ADS]:

并网太阳能光伏发电系统招标公告
所属地区:上海
各公司、厂商:
因教学需求,需建立并网太阳能光伏发电系统一套,现在网上公开招标信息,欢迎各单位参与投标。
一、技术指标
1 光伏发电系统
1.1光伏发电系统基本要求
太阳能光伏发电系统包括太阳能电池组件安装量约3700W(其中2500W光伏组件,1200W光伏光热一体化组件)、安装支架、逆变器、数据采集器及工控机、交直流接线箱、配电箱、系统连接电缆、接地系统组成等设备。
1.2 光伏组件要求
光伏组件类型:单晶硅(A片)
光伏组件效率:>13%
峰值功率温度系数:-0.48%/℃
光伏阵列损耗:5%
光伏阵列电力容量:分为2个矩阵(固定式和追踪式),每个电池方阵1200W±100W(单块组件额定功率≥160W,电池板组件采用同一厂家相同型号,并提供太阳能电池板组件的性能说明书以及检测报告认证TUV、UL、CE、RINA。)
组件的电池额定工作温度:45℃±2℃
输出功率保证:25年
1.3 光伏组件支架要求
单平面双轴追踪式支架系统(组件功率1200W±100W),包括跟踪支架、电机、控制器、风速传感器以及相关的跟踪支架标准件,支架系统的基础施工也由贵方承担,安装在四楼平屋顶上,屋顶有保温层,空心砖以及预制板,支架基础由贵方施工完成,并在施工结束后修复屋顶保温层及防雨层,不影响建筑的正常使用。
控制方式:单片机时控
跟踪精度:≤1°
机械寿命/质保(年):>25/2
电机寿命/质保(年):>10/2
材质:热浸锌钢材
固定式钢结构支架系统(包括光伏系统和光伏光热一体化系统,组件功率2500W±100W),热镀锌,安装在平屋顶上,屋顶有保温层,空心砖以及预制板,支架基础由贵方施工完成,并在施工结束后修复屋顶保温层及防雨层,不影响建筑的正常使用。
1.4 光伏光热一体化组件
组件类型:单晶硅(A片)
组件效率:>13%
峰值功率温度系数:-0.4%/℃
光伏阵列损耗:5%
光伏方阵电力容量:1200W±100W(单块组件额定功率≥160W,光伏光热一体组件采用同一厂家相同型号,并提供太阳能电池板组件的性能说明书以及检测报告。光伏板与光伏光热一体化板表面单晶硅参数、单晶硅的电池片覆盖率必须相同)
组件的电池额定工作温度:45℃±2℃
输出功率保证:25年
运行环境温度:-20℃—80℃
承压:1.5Mp
组件集热效率:≥38%
1.5 逆变器技术参数要求
逆变器3台,每台额定输出功率1.5KW。
1.6 环境监测仪技术要求
环境监测仪采用国优品牌,可监测太阳辐照度、空气温湿度等相关参数。
1.7 数据采集器技术要求
配置光伏并网系统多机版监控软件,连续每天24小时不间断对所有并网逆变器的运行状态和数据进行监测,实时显示系统当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。
可查看每台逆变器的运行参数,主要包括:A、直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计CO2减排量、每天发电功率曲线图。
监控所有逆变器的运行状态,采用声光报警方式提示设备出现故障,可查看故障原因及故障时间,监控的故障信息至少包括以下内容:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败。
监控软件可同时监测开/关机状态、发电/市电状态、直流正常/欠压、直流正常/过压、正常/过载、系统运行时间。
可采集光伏组件表面温度、光伏光热一体化组件表面温度、不同时刻光伏光热一体化组件进出口水温及流量。
1.8 台式电脑
1台,dell品牌,根据现场位置配备相应的电脑桌、椅。
1.9 2块额外PV/T组件
额外可以提供2块PV/T组件,这2块PV/T组件表面单晶硅参数同前一样,组件背面集热部分加工工艺必须满足我方的加工要求,具体加工工艺在后续工作中提供加工工艺方案。
2 集热热水系统一套
2.1 基本要求
光伏光热一体化组件产生的热水需要配备一套热水系统,其中包括1个蓄热水箱、4台循环水泵、1台风冷冷凝器及相应的管道阀门配件。
2.2 蓄热水箱
蓄热水箱:水箱容量为400L,水箱需预留接管口,水箱制作按照我方图纸加工。
2.3 风冷冷凝器
冷凝散热量≥10KW ,根据贵方使用的PV/T组件的参数规格,选择合适的冷凝散热器,保证在最热天热水箱内温度不至于过高,参考温度上限为40℃。
2.4 循环水泵
4台循环水泵,品牌为格兰富。其中2台为冷凝器散热循环泵,2台为PV/T组件热水循环泵,水泵流量、杨程根据贵方PV/T组件型号参数选取。
2.5 控制装置
通过温差控制法控制集热热水系统循环泵(一用一备)的开闭,有手动自动功能,配电柜具有水泵正常运行、停止、故障等指示灯,其中,PV/T组件内温度与水箱底部温度温差可以通过PID控制面板调节。
风冷散热器及散热系统循环泵控制要求:要求循环泵(一用一备)有自动手动控制功能,配电柜具有水泵正常运行、停止、故障等指示灯;可通过PID控制面板设置水箱内温度,变频控制风冷散热器风机的转速,从而保证水箱内温度的恒定。
电脑水系统采集软件可实时采集并显示PV/T组件进、出口水温度、水箱内水温度、水流量等相关参数并自动保存,并可显示PV/T组件的换热量,即采集的热水热量。
2.6 阀门管道元器件要求
水管管道采用PP-R管,相应的管道阀门采用国优品牌,配电箱元器件均采用施耐德品牌。
二、投标文件需带
投标文件最后需带一下资格证明文件:
(1)营业执照(复印件)
(2)法人代表授权书(原件), 包括与投标有关的正式通讯地址,如公司地址、投标人代表姓名、电话、手机和电子邮件地址等
(3)制造厂家的授权信(可选)
(4)相关专业的资质证明
(5)相关实际工程,最好有相关照片(比如说1200W光伏追踪式支架系统成型样图)
(6)投标企业最好在上海有过BIPV、跟踪器工程案例。
三、服务与质保
1、交货期:合同签订以后3个月内(包括年假)。
2、安装调试:卖方负责货物到买方后,在买方现场安装、调试设备、并交付使用。
3、技术服务及培训:提供完整使用说明书和相关实验指导书,进行系统设备使用免费培训。
4、质量保证和售后服务要求:出现故障接到用户维修申请后,4小时内给予快速响应,72小时之内到达现场维修排除故障。如出现现场无法修复的故障,供应方负责将产品运回厂家修理,由维修产生的一切费用由卖方负担。
四、其他
对于招标公开信息中列出的技术指标,请在投标文件中标明正、负偏离情况;对于数据采集器中采集的数据如果有采集不到或者需要追加参加参数的请注明,对于未包含的其它技术指标或产品特点,也可在投标文件中说明。
请自行准备投标文件,无需购买标书。
招标截止时间:2012年4月5日上午10:00(标书一式二份封存并注明招标号)
联系人:赵洪星
电话:13691578814 010-59456121
QQ:1220893001

http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

回到 “光伏行业项目(Photovoltaic projects)”

在线用户

正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 0 访客