住宅直流供电2


头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

住宅直流供电2

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 21:39

[ADS]:

17年来坚信直流供电能普及

  【日经BP社报道】笔者是日本棒球队——千叶罗德海洋队(Chiba Lotte Marines)的铁杆粉丝。每当对熟人说起此事,对方必定问我“你住在哪里?”。笔者的确住在千叶县。不过,并不是因为住在千叶县而喜欢上罗德队的。

  喜欢罗德队的理由,是出于小时候的一个强烈愿望。笔者开始对棒球感兴趣是在1974年。1974年是日本巨人队丢掉九连冠的那一年,那年日本联赛的冠军之战是“中日龙队(Chunichi Dragons)对罗德海洋队”。罗德队以4胜2负的战绩赢得此次日本联赛,从而成为日本第一。在这一年,8岁大的笔者认定了“罗德队是最强的棒球队”,并且至今坚信不移。我想,只要是熟悉日本职业棒球的人,都能想像得到那以后笔者看棒球赛的心酸经历(之后,罗德队再次成为日本第一则是在31年后的2005年)。

  笔者就是这种固执己见、不撞南墙不回头的性格。这种性格也表现在工作上。1991年笔者担任电子技术杂志记者一职,当时采访某企业的电源工程师,他详细地介绍了“家庭内及办公室内直流供电”的好处。如果导入直流供电,就能消除AC-DC转换及DC-AC转换所造成的电力损耗。还可省去大而重的AC适配器。由于可省掉AC-DC电源单元,因此可降低电子设备的成本。认为交流供电理所当然的笔者,当时感到了油锤灌顶般的震撼,那种情景至今仍记忆犹新目。从那时起笔者开始坚信“总有一天直流供电将在家庭及办公室普及”。

  然而,笔者的信念却迟迟未能实现。从那以后,只要有机会,笔者就向所采访的各家企业的工程师询问直流供电普及的可能性,但答复大多是“为时尚早”、“那是遥远将来的事”,甚至有人直言不讳地说“直流供电根本不可能普及”的也绝不在少数。

  到了2005年,笔者也开始认为“家庭内及办公室内直流供电的普及估计很艰难”,因而开始对直流供电失去热情。但与一位大学教授的相识,又重新点燃了笔者的热情。这位大学教授就是日本长崎大学的松尾博文。松尾教授向笔者表示,“正在对直流供电进行多方面研究,并申请了许多专利。企业对此的关注度也很高”。从2007年前后开始,NTT集团、夏普、TDK以及松下电工等企业就宣布着手研究直流供电。《日经电子》2008年12月29日号刊登的特别报道“直流供电将成为节能杀手锏”也报道了这些动向。

  从笔者开始坚信“直流供电将会普及”开始过去了大约17年。终于,家庭内及办公室内直流供电技术开始面向普及发展。不过,今后的普及之路绝不会平坦。目前问题已经堆积如山。比如,“支持直流供电的家电尚未销售”,“支持直流供电的插座及插头的标准化工作没有进展”,“向家庭内及办公室内供电的直流电电压值尚未确定”,“触电及漏电等安全性还不能充分保证”等等。这些问题必需一个个地去解决。(记者:山下 胜己)

http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

博西家电首发中国环境和企业责任报告 倡导绿色生活

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 21:44

博西家电首发中国环境和企业责任报告 倡导绿色生活

绿色生活 我们携手共创

博西家电集团首度发布中国环境和企业责任报告 以实际行动迎接世界环境日

南京,中国 ——在 第36届 “世界环境保护日”到来之际,全球三大家用电器生产商之一的博世和西门子家用电器集团(博西家电集团)首度发布了《2007年度中国环境和企业责任报告》,通过对产品研发、可持续生产等方面的全面总结,展示了一个负责任的企业公民在对待我们赖以生存的环境时所表现出的强烈责任感和使命感,将鼓舞更多的企业和消费者积极投身到保护环境的事业中来。

自联合国1972年发表人类环境宣言并设立“世界环境日”以来,珍视地球,停止破坏并恢复健康可持续的环境已成为越来越多人的共识。自今年6月1日起,我国在全国范围内全面禁止免费提供塑料购物袋,越来越多的消费者已经意识到“绿色环保,人人有责”。少用一个塑料袋,少开一天车,少用含磷的洗衣粉……这些身边的点滴小事汇聚在一起便是我们能为保护环境所做的了不起的大事。

对于企业而言,环保也要从点滴做起。博西家电集团作为中国最成功的国际家用电器制造商之一,便始终致力于在家电制造及使用的每一环节发挥积极作用,在为消费者带来高品质生活的同时,为实现节能减排、保护环境做出切实贡献。

由于家电产品在消费者使用过程中产生的能耗是最大的,因此,博西家电集团一直将研发生产出高效节能的产品作为首要任务。通过创新领先的节能技术,自1990年以来,集团已成功地把各类电器产品的平均能耗降低了40%以上,电器耗水量最高可达68%。例如,博世最新的6系玻璃门变频冰箱,日均能耗只有0.54度,远低于欧洲A++级能效等级要求,比中国冰箱一级能效水平还要节能28.9%。西门子更率先研发出全新太阳能冰箱,通过采用天然太阳能,低电压供电,直流压缩机由太阳能电池板直接供电,从而减少直流/交流逆变转换环节,提高了电能效率,引领环保、安全、节能的家电新趋势。博西家电集团的全线产品已经代表了高端家电的最高节能水平。

不仅如此,博西家电集团在产品开发中还考虑到整个产品生命周期中的各种能耗问题,始终坚持履行其在环保责任方面的义务。集团在中国所有的生产基地已广泛应用了环境管理体系,成功实施节能减耗措施。目前,每生产一吨产品所消耗的总能源已比2000年减少了62%。

博西家电集团中国区总裁兼首席执行官盖尔克先生表示,“近年来,中国越来越重视环境保护和可持续发展。我们在中国一直引领着节能环保产品的研发以及可持续生产,这份报告的发布将鼓舞我们为保护赖以生存的地球而继续努力,希望我们能与中国的合作伙伴及消费者共同携手,创造更加健康的绿色生活。”

关于博世西门子家电集团

世界排名第三、欧洲排名第一的博世和西门子家用电器集团,由德国工业界的领袖企业罗伯特•博世有限公司和西门子股份公司在1967年共同组建。今天,博世和西门子家电集团在全球14个国家拥有43家工厂,年销售额达88亿欧元,雇用近39000名员工。博世西门子家电集团于1994年正式进入中国,迄今为止,已投资创建了三家生产基地和一个销售公司,员工达5,000余人。 集团在中国的销售网络遍及全国30个省500多个大中城市,全面负责博世品牌和西门子品牌家电在中国的业务发展。集团白色家电的各个领域,包括冰箱、洗衣机、洗衣干衣机、电热水器、油烟机、灶具和其他小家电,同时也经营进口家电产品业务,以补充高端市场的需要。
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

西门子太阳能冰箱年内或将登陆中国上市

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 21:46

西门子太阳能冰箱年内或将登陆中国上市

  11月7日广州举行的“德国大道”活动上,西门子展示了其太阳能冰箱,并预计今年末或者明年初在国内上市,售价预计在8000到10000元。

  据了解,这款太阳能冰箱采用天然太阳能转化成电能的方式供电,在冰箱箱体外设置太阳能电池板,在室外收集太阳能转化成电能,并存储在蓄电池中。西门子介绍称,该冰箱使用低电压供电,直流压缩机由太阳能电池板直接供电,从而减少DC/AC(直流/交流)逆变转换环节,提高了电能效率。如果遇上阴雨天,蓄电池将会继续为冰箱提供能量。

  据西门子人员介绍,这款太阳能冰箱在欧洲销量很不错,在硬件设计上与普通冰箱的主要区别在于供电系统上使用了稳压电路,以保证太阳能供电系统的稳定性。目前家电产品耗电量已超过全国总用电量的15%,将太阳能引入到环保家电的技术中,对中国的能源利用和环境保护无疑具有十分重要的意义。

来源:新快报
作者:洪文锋
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

家用电流为什么不用直流而用交流?

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 22:27

家用电流为什么不用直流而用交流?

  其实很多家用电器用的都是直流电,很多电器都有内置的转换器的。虽然爱迪生一生都主张只用直流电,但他的声音很快就被淹没在交流电的大潮中

  交流电即交变电流,大小和方向都随时间做周期性变化的电流。直流电则相反。电网公司一般使用交流电方式送电,但有高压直流电用于远距离大功率输电、海底电缆输电、非同步的交流系统之间的联络等

  高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值.

  交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势.

  直流电的优点主要在输电方面:

①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2

  直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3.

  如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少.

②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗.

  在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw·h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上.

③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整.

④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备.

  在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电.
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

-48V直流电源在通信机房供电系统中的应用

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 22:31

-48V直流电源在通信机房供电系统中的应用

  通信机房采用-48V直流电源,即机房所有设备统一使用现有-48V供电系统资源。

  1)在通信局站供电系统方面,我国早已完成了以直流-48V为基础电压的供电系统的统一工作,原有-60V的供电系统已被淘汰,长途干线光缆局-24V和+24V系统已被改造或统一成-48V供电。

  2)回顾电信行业的发展历程,我们可以清晰地看到随着电信行业重要性的不断提升,其对供电系统的要求越来越高。因此,机房电源环境得到了不断完善,包括单项产品的技术进步以及多种产品整合促成的供电方案的改进。这些变化都是基于电信企业对其供电环境品质的一贯追求,那就是供电系统的高可靠性,高效能使用,以及低运营成本的宗旨。应该说这一追求首先体现在其直流供电系统的不断改进与完善,从早期的相控电源开始到模块化开关电源的引入,直到今天,电信的直流电源已经成为一个成熟的专业化电源方案,具有高度的可靠性与和管理性,并形成了比较规范的行业标准。

  3)通信-48V直流电源技术已经非常成熟,它是一种模块化的设备,并直接使用蓄电池组作为后备电源,一般后备工作时间在数小时以上,远比交流后备时间长。具有工作可靠、维护方便的特点。这种供电方式经过了数十年的实际运行,证明是安全有效、切实可行的,最适合电信大网的应用需求。

  4)从电源安全供电角度来说,由于本质的区别,交流电源系统与直流电源系统比较,其安全系数要低得多。交流电源系统方面,虽然就单个设备而言,通过冗余技术可以使其UPS设备本身的可靠性大为提高,但就整个交流供电系统而言,有很多不可备份的系统单点故障点,比如逆变器、同步并机板、静态开关、输出开关,这些单点故障点的故障,都可能导致整个通信系统掉电瘫痪。

  5)以INTELEC 1998年发表的《一种新生的技术—— -48V计算机设备供电拓扑》一文为代表,由瑞典TELIA公司执笔编写,他们认为:-48V供电是最可靠、安全和经济的方案;主张互联网和数据设备的用户以购买和安装直流电设备作为首选方案;采用以DC/DC变换这种更有效和简单的解决方法,而不采用逆变器方案。文章进一步分析直流-48V和UPS供电系统的安全使用和可靠性指标,最终认为-48V供电系统是统一供电的最佳方案。

  6)任何信息技术设备,其最终任意电路板芯片都是工作于低压直流电,如±12V、±5V、±3V和±1.1V等。因此,理论上直流电源供电系统的效率比交流电源供电系统要高。

  7)直流电源对于通信精密电子设备干扰小,具有良好的电磁兼容性,有利于系统的稳定、安全运行。

  8)为了适用各种不同的供电环境,服务器制造厂家都可以提供交流式和直流式电源模块的IT设备,不过市场首选的往往是交流电源模块,而直流模块作为可选件,仅在用户提出时才配给,因此不为大家熟悉。经了解几乎所有的著名服务器、路由器制造厂家都能提供直流式服务器、路由器等设备。

  通信机房供电模式采用-48V直流供电系统,所有设备统一使用现成-48V直流电源供电,这种供电系统是最安全、最可靠、最经济、最合理的方案。
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统?

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 22:34

为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统?

  在fallleaf的网站上找到了这片文章,把原因大概解释了一下。没有去翻查资料考证是否正确之前,就以这个解释为准吧。


  这里面包含2 个意思:
  (1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?
  (2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?

  先说一下第2个问题。使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。

  同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。

  至于设备的外壳接地(接PGND),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。

  我们的产品基本上都是使用-48V 电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V。这是因为出于可靠考虑, 通讯设备都带有备用电池(-48v),为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。

  通过媒介可能还会了解到有使用-24V电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V。

  一般要求设备在电压波动范围±20%内工作正常。对-48V系统设备就是要求工作电压范围-38.4V ~ 57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围–36V ~ -72V。主要是考虑-48V 系统设备要兼容–60V电源系统,它要求–48~ -72V。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V ~ -72V。

  顺便提一下,-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。

  市电的标准在世界范围内也是不同的,例如我国和欧洲等采用220V 的市电系统,美国、日本等是110V 的市电。

  从华为的资料中找到为什么是正极接地的解释,作为补充解释:正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)

整理:邓兴昌
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

为什么通信设备使用-48V直流电源?

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 22:37

为什么通信设备使用-48V直流电源?

为什么通信电源电压是-48V ?

  通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继电器等电源、晶体管载波机工作电源)和+130V(阳极电源)。
  
  通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。空气中的湿度总是存在的,在直流电的电解作用下,总是正极受到电解腐蚀。如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以通信设备都是采用正极接地方式,用负电压电源。

  为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。在用户小交换机设备上,交换机与电话机的距离很近,一般是采用-24V电源,不用-48V。

  电话的技术水平是一步步的发展的,从手摇的磁石式电话到共电式电话,一直到程控电话。在发展的过程中,不同种类的技术,有一个过渡阶段,就存在一个兼容的过程。好比出现了彩色电视以后,黑白电视机也能够收视彩色信号的节目,所以彩电技术的发展,不能完全抛开黑白电视的广大观众,彩电技术中的黑白信号,和原来的黑白电视有一定的共通之处。

  共电式电话的电源电压就是48伏,所以在发展程控电话的时候,也就采用了这一个电压等级,以求得和共电式电话的兼容,这样做也不会影响新技术的发展。

  如果以后会出现更先进的有线电话,估计还是会采用48伏的电压。

  另外:他可以防止电化学腐蚀;防雷击;加强屏蔽等功能

  从华为的资料中找到为什么是正极接地的解释,作为补充解释:

  正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)最好能有个接线图就更清楚了
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

NTT Facilities与富士通元件开发出支持高压直流供电的电源分配器和电源插头

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 22:45

NTT Facilities与富士通元件开发出支持高压直流供电的电源分配器和电源插头

q1.jpg
q1.jpg (15.8 KiB) 查看 2034 次

电源分配器外观。

q2.jpg
q2.jpg (19.32 KiB) 查看 2034 次

电源分配器外观(电源插头插入时)。

q3.jpg
q3.jpg (10.99 KiB) 查看 2034 次

电源插头外观(机械式开关工作时)。

q4.jpg
q4.jpg (11.75 KiB) 查看 2034 次

电源插头外观(机械式开关不工作时)。

  FACILITIES和富士通元件(Fujitsu Component)宣布,开发出了可支持400V左右高压直流供电系统的电源分配器和电源插头。此次解决了实用化所面临的技术问题——直流电源电路断路及闭合时的电弧放电以及危及人体安全的问题。

  此次开发的产品在插座中内置了机械式接点,不使用ICT等加载设备时,插座端子间不会产生电压,因此安全性较高。使用加载设备时,连接电源插头和插座之后,使机械式开关滑动至“ON”便可在内部关闭接点。因此,作业人员及维护人员在没有电压的状态下即可完成拔插,与原来的100V及200V交流电源相比,安全性获得提高。电源插头还通过一些措施,避免错误插入及拉动电线造成的不当拔出。

  从插座拔出电源插头时,使机械式开关滑至“OFF”后,便可通过应用了高密度磁力特性的电弧切断模块,内置可强制性消除电弧的安全装置。

  由于没有使用半导体及复杂的机械装置,因此插座内部的耗电量基本为零。使用的部件数量也很少,因此价格低廉并具有较高的可靠性。

  今后,NTT Facilities将与NTT集团推进直流供电的计划同步,实施开发产品的实证试验,争取2010年之前推出产品。(记者:加纳 征子)
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

丰田汽车与丰田住宅着手开发具备蓄电功能的HEMS,力争2011年实用化

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 23:01

丰田汽车与丰田住宅着手开发具备蓄电功能的HEMS,力争2011年实用化

w1.jpg
w1.jpg (28.4 KiB) 查看 2034 次

具备蓄电功能的HEMS。

w2.jpg
w2.jpg (16.03 KiB) 查看 2034 次

配备5kWh锂离子充电电池的试制装置

  丰田汽车和丰田住宅(Toyota Home)2009年4月14日宣布,已正式着手开发具备蓄电功能的住宅能源管理系统(Home Energy Management System,HEMS)。力争2011年实用化,并由丰田住宅试销。将来正式上市时,设想价格为数十万日元左右。

  目前HEMS的主要功能为能源使用状况的显示和空调及照明灯等家电的控制。此次丰田汽车和丰田住宅将要开发的系统,以在上述功能之上追加储存电力的蓄电功能为特点。可将廉价的夜间电力和家用太阳能发电装置白天所发的剩余电力储存在锂离子充电电池等蓄电池中,供白天等电力不足时使用。

  此开发系统由蓄电池、电力转换器及控制器构成的主体部分,以及室内用显示、操作盘组成。开发主体为丰田汽车,丰田住宅担任商品企画。装置的主体部分由电装、显示部分由Misawa Home协助开发。

  丰田汽车已完成使用锂离子充电电池的第一阶段样机。蓄电容量为5kWh。至于实用化阶段使用的电池,今后将在实施住宅电力负荷的设想评价等的同时进行研究。另外,不久的将来,还打算使有望普及的插电式混合动力车(PHEV)及电动汽车(EV)等与HEMS实现联动。(记者:狩集 浩志)
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛

头像
pvtool
博士后
帖子: 956
注册时间: 2009年 1月 21日 19:13
来自: 市北
联系:

备受汽车厂商关注的“直流供电+非接触供电”技术

帖子pvtool » 2011年 11月 25日 23:09



备受汽车厂商关注的“直流供电+非接触供电”技术

  自《日经电子》2008年12月29日号刊登的专辑“直流供电将成为节能杀手锏”中提及直流供电技术以来,读者提出了很多意见。在这些意见中,有人希望通过普及直流供电技术来开拓新市场,但也有很多技术人员对直流供电技术的导入效果及实用性提出质疑,这到有些让笔者感到意外。

  例如,“获得的耗电量削减效果是否能够抵消交流供电转为直流供电的成本”,“交流供电已广泛普及,转为直流供电并不现实”,“普通消费者使用电压值较高的直流电不安全”。

  这些质疑大都设想的是普通家庭导入直流供电的情况。如果只限于普通家庭使用,正如各位读者所指出的那样,今后的普及之路绝不会平坦。即使普通家庭导入这种方式,最初也只能用于新住宅的照明器具及空调等。估计很长时间以后才能为电视、冰箱及洗衣机等提供直流电。

融合直流供电和非接触供电技术

  不过,直流供电方式瞄准的市场并不只是普通家庭。相关人士对其充满期待的领域是数据中心、工厂及店铺等。为了介绍各领域为实现直流供电而作出的种种努力,09年6月15日《日经电子》将举办研讨会“关于直流供电”。

  除普通家庭用途之外,研讨会还将介绍数据中心、工厂及店铺等使用的直流供电技术的进展情况。其中,竹中工务店的原川健一的演讲相信会特别引起与会者的兴趣。

  原川的演讲将涉及融合直流供电技术与非接触供电技术的系统。设想用于工厂的生产线。生产线的现状是,机器人等制造设备不动,电子设备及汽车等制造对象需要移动。原川指出,“采用这些制造方式,无法大幅提高效率”。

  原川倡导的制造方式是,电子设备及汽车等制造对象不动,机器人等制造设备移动。不过,实现这种制造方式所面临的问题是,采用何种方式为机器人等提供电力。机器人当然会配备电池,不过,为实现长时间驱动而配备能量容量较大的电池时,会造成外形尺寸过大、成本过高的问题。而且,机器人移动也非常困难。因此,竹中工务店将配备的电池改成了小型产品,并且正在开发利用铺设在地板及墙上的金属板进行频繁“微量充电”的系统。不言而喻,为地板及墙壁提供的电力是直流电。电力不足时,可随时从地板及墙壁充入直流电。据说已有以汽车厂商为主的多家企业对这种制造方式表现出了兴趣。(记者:山下 胜己)
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛


回到 “太阳能家用电器(Solar Electrical Appliance)”

在线用户

正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 0 访客